桩与承台相交时,桩的工程量是应该加上和承台相交的部分还是算到承台底?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1109

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1109
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

加上伸入承台内的部分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

是计算到设计桩顶标高 500

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

你好:计算进入桩承台100mm。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

876

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
876
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

应该至设计标高,500的劣质桩头