豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4514|回复: 0

WDZNA-RYS-(2*1.5)消防信号总线的计算规则是按电缆的执行吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

求教:WDZNA-RYS-(2*1.5)消防信号总线的计算规则是按电缆的执行吗?是否需要乘以1.025

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层

属于电线,不需乘1.025系数。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层

是按电线的执行

不需要乘以1.025

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

948

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
948
发表于 2021-4-11 08:30:32 | 显示全部楼层

是双绞线,不用乘以系数1.025

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:34 , Processed in 0.020080 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表