框架剪力墙结构8481.93平方米单方钢筋含量45.92千克/平方米正常吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2021-4-11 05:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

框架剪力墙结构8481.93平方米单方钢筋含量45.92千克/平方米正常吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

944

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
944
发表于 2021-4-11 05:50:03 | 显示全部楼层

这个是要根据抗震等级、基础形式、砼标号、钢筋直径的大小等方面去确定是否准确的,如是筏板基础 还是独立基础、有没有基础 梁、正常楼层中梁、柱截面大小等,这些都会影响到钢筋的工程量

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1127

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1127
发表于 2021-4-11 05:50:03 | 显示全部楼层

正常来讲,这个含量是可以的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

642

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
642
发表于 2021-4-11 05:50:03 | 显示全部楼层

你最好按图纸建模后,通过指标分析就知道45.92干克/平方米是不是正常了