豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6891|回复: 0

GTJ2021钢筋12m的定尺计算出来直螺纹连接的数量与现场不符

[复制链接]

0

主题

0

帖子

948

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
948
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

现场钢筋进料是12m的,GTJ2021计算出来的直螺纹连接与 现场的数量对不上,数量相差1000个套筒。把定尺改为9m的就能对上,可甲方就认准了钢筋进场的长度12m的。

求教各位大神,如何解决?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

看构件中纵筋是不是全部超过12m的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

现场是按规范要求的接头位置来布置的.   软件里是按12米长定义肯定是有问题的.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1112

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1112
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

现场材料12,按定尺12,应该没有错,除非现场下料错误,因为不管现场还是软件都是按一样计算规则规范来设计接头的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2021-3-31 08:30:04 | 显示全部楼层

既然实际进场就是12m,那么就要按照12m计算的

现场实际多应该是因为不是在定尺的部位出现的搭接,比如因为下脚料的搭接

回复