该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 1.某污水处理厂工程建设总规模为3万吨/天,所采用的污水处理工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺。污水厂厂区分生活办公区和生产区两部分,生活办公区包括:综合楼、门卫等建筑物。生产区包括:粗格栅及进水泵房、细格栅站及旋流沉砂池(以上为污水机械预处理部分);厌氧池及氧化沟、沉淀池、消毒池、污泥回流泵池、加药间(以上为污水生化处理部分);污泥浓缩脱水机房、污泥缓冲池(以上为污泥处理部分);以及变电站等建筑物和构筑物。 2.该项目建10kV/0.4kV变电站一座负责全厂低压供电。根据工艺处理功能区域划分,分别在变电站和脱水机房设马达控制中心各一座,即MCC1和MCC2。MCC1负责机械预处理及生化处理区设备的供电;MCC2负责污泥处理区设备的供电。详见MCC1和MCC2(分号08)低压配电系统图。 3.变电站10kV系统两路电源供电,一用一备,电源均引自10kV公网。站内设两台400kVA 10/0.4kV干式电力变压器,正常工作时,两台变压器同时运行,低压侧母联断路器打开.一台变压器因故障切除时,低压侧母联断路器闭合,另一台变压器能够确保全部的二级负荷供电。 4.该项目在变电站设PLC1子站负责变电站、粗格栅及进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、厌氧池、氧化沟、回流污泥泵池及沉淀池等全部设备的自动控制、数据采集、数据传送。各PLC子站采用工业以太网环网方式通过多模铠装光纤和中央控制室的操作站通讯。
温馨提示:该资料由网友于2020-2-22 10:29:59上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|