WDZ-BYJ-2x25 1x16-CT/PC32 PC25 FC/WC

[复制链接]

0

主题

0

帖子

954

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
954
发表于 2021-2-22 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问这个是什么意思,是先走桥架或者PC32的管之后再走PC25的管吗,这个怎么算管呢,按32的还是25的算量

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2021-2-22 10:00:24 | 显示全部楼层

CT/PC32 PC25 FC/WC,这个是走桥架或穿32硬塑料管,另外备用一根25硬塑料管,沿地面敷设或者暗敷设在墙内。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1281

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1281
发表于 2021-2-22 10:00:24 | 显示全部楼层

1,有桥架就走桥架

2,没桥架就2*25的线穿pc32的管 1*16的线穿pc25的管,所以没桥架的时候是两根管。

3,fc,wc沿地,沿墙暗敷

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

893

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
893
发表于 2021-2-22 10:00:24 | 显示全部楼层

这是两根线,穿桥架,桥架出来穿管,2*25穿32,1*16穿25,沿地沿墙敷设