YJY-5*10-CT/SC40-CC/WC WP1配电箱nAL10KW什么意思

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2021-8-17 17:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

YJY-5*10-CT/SC40-CC/WC WP1配电箱nAL10KW什么意思

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2021-8-17 17:20:07 | 显示全部楼层

YJY-5*10电缆型号

CT/SC40桥架或者穿管敷设

-CC/WC  顶板或者墙面敷设

WP1 回路符号

配电箱nAL10KW 配电箱的名称和承载功率

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1426

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1426
发表于 2021-8-17 17:20:07 | 显示全部楼层

表示聚氯乙烯铜线电缆5*10mm2穿钢管沿顶板或墙敷设到nAL照明配电箱内,配电箱的设计容量是10KW

回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2021-8-17 17:20:07 | 显示全部楼层

YJY-5*10电缆穿 40的钢管到nAL箱