水泵参数如下

设计流量 220m3/h  设计扬程     36米

转  速 1450转/分   配套电动机功率37kW



出水管应该选用多少mpa


相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2021-1-27 12:10:14 | 显示全部楼层

出水管应该选用多少mpa


答:管道的压力为=1000*36*10=360000=0.36Mpa

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-1-27 12:10:14 | 显示全部楼层

出水管应该选用 大于3.6 mpa的 管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2021-1-27 12:10:14 | 显示全部楼层

选用压力在1-1.6Mpa的管道即可