该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:酒店,餐饮
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:20000平方米
-
建筑地上层数:5层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:34张
-
地下室用途:设备用房
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
安全防范:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
强电
设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
附件详情
该项目为北京某办公楼全套电气施工,设计包括:电力配电系统;照明(控制)系统;防雷与接地系统;火灾自动报警系统;综合布线系统;楼宇自控系统;闭路监控系统;有线电视系统;客房系统等。
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-2-20 20:43:25上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|