豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3150|回复: 0

请教下,谢谢!!

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2021-1-25 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、由于基础承载力不行,需要换填,  合同约定超出图纸设计以外的工程量按清单规则计算,  清单是按设计图示尺寸计算,也就是按垫层底面积计算,可实际挖土远远大于垫层面积,同样换填量也增多,(现场也实收了尺寸与标高), 这样情况审计,超出的部分审计不给怎么办?   同时像超深挖土及换填的工程量由于大于3米了,能计算垂直运输吗?  为什么?

2、基础回填时, 沉降缝100的缝宽位置还要回填吗?

3、砖混结构,在-0.1的位置,随着圈梁一起,浇筑一层现浇板,(刚性地面),这个浇筑的板套什么合适?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-1-25 15:41:20 | 显示全部楼层

1、这个需要设计出东西,因为换填不可能与垫层一样,必须保证基础刚性角,也就是必须放大,一般最少也比基础宽1m, 这样情况审计,超出的部分审计才会给,同时像超深挖土及换填的工程量由于大于3米了,也能计算垂直运输。

2、基础回填时, 沉降缝100的缝宽位置不要回填。

3、砖混结构,在-0.1的位置,随着圈梁一起,浇筑一层现浇板,(刚性地面),这个浇筑的板套筏板子目。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2068
发表于 2021-1-25 15:41:20 | 显示全部楼层

1、由于基础承载力不行,需要换填,  合同约定超出图纸设计以外的工程量按清单规则计算,  清单是按设计图示尺寸计算,也就是按垫层底面积计算,可实际挖土远远大于垫层面积,同样换填量也增多,(现场也实收了尺寸与标高), 这样情况审计,超出的部分审计不给可以据理力争的。   同时像超深挖土及换填的工程量由于大于3米了,能计算垂直运输 。

2、基础回填时, 沉降缝100的缝宽位置还要回填的。

3、砖混结构,在-0.1的位置,随着圈梁一起,浇筑一层现浇板,(刚性地面),这个浇筑的板套板构件的定额子目即可 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-1-25 15:41:20 | 显示全部楼层

我来回答第一个问题:换填垫层的清单工程量计算规则是按设计图示尺寸以体力计算,既然收量都收了,说明建设方认可换填。

如果此法不行,就用这条:清单量按审计,单价是套定额出来的,我现场的量就是定额量,单价上去就行了;再如果投标里有换填单价,对不起,与本次签证的换填项目特征不一致,重新组价

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 21:24 , Processed in 0.014766 second(s), 19 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表