只需一步,快速开始
0
1186
超级版主
1、由于基础承载力不行,需要换填, 合同约定超出图纸设计以外的工程量按清单规则计算, 清单是按设计图示尺寸计算,也就是按垫层底面积计算,可实际挖土远远大于垫层面积,同样换填量也增多,(现场也实收了尺寸与标高), 这样情况审计,超出的部分审计不给怎么办? 同时像超深挖土及换填的工程量由于大于3米了,能计算垂直运输吗? 为什么?
2、基础回填时, 沉降缝100的缝宽位置还要回填吗?
3、砖混结构,在-0.1的位置,随着圈梁一起,浇筑一层现浇板,(刚性地面),这个浇筑的板套什么合适?
使用道具 举报
1357
1、这个需要设计出东西,因为换填不可能与垫层一样,必须保证基础刚性角,也就是必须放大,一般最少也比基础宽1m, 这样情况审计,超出的部分审计才会给,同时像超深挖土及换填的工程量由于大于3米了,也能计算垂直运输。
2、基础回填时, 沉降缝100的缝宽位置不要回填。
3、砖混结构,在-0.1的位置,随着圈梁一起,浇筑一层现浇板,(刚性地面),这个浇筑的板套筏板子目。
2069
1、由于基础承载力不行,需要换填, 合同约定超出图纸设计以外的工程量按清单规则计算, 清单是按设计图示尺寸计算,也就是按垫层底面积计算,可实际挖土远远大于垫层面积,同样换填量也增多,(现场也实收了尺寸与标高), 这样情况审计,超出的部分审计不给可以据理力争的。 同时像超深挖土及换填的工程量由于大于3米了,能计算垂直运输 。
2、基础回填时, 沉降缝100的缝宽位置还要回填的。
3、砖混结构,在-0.1的位置,随着圈梁一起,浇筑一层现浇板,(刚性地面),这个浇筑的板套板构件的定额子目即可 。
我来回答第一个问题:换填垫层的清单工程量计算规则是按设计图示尺寸以体力计算,既然收量都收了,说明建设方认可换填。
如果此法不行,就用这条:清单量按审计,单价是套定额出来的,我现场的量就是定额量,单价上去就行了;再如果投标里有换填单价,对不起,与本次签证的换填项目特征不一致,重新组价