图1、2是设计院画的,图3是现场师傅做的,为啥不做地线?(是因为规定不需要做么?)而且零线为啥不进开关直接进灯?万分感谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-1 20:47:48提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
 楼主| 发表于 2020-4-1 20:47:48 | 显示全部楼层

图1、2是设计院画的,图3是现场师傅做的,为啥不做地线?(是因为规定不需要做么?)而且零线为啥不进开关直接进灯?万分感谢

图纸1系统图,图纸2是平面图,系统图对照平面图即可算量也可以施工

图三首先你师傅没有按正常的规范去做也就是正常应该从配电箱反出按图纸应该是根线,一根零线,一根火线,一根接地线,那么零线和接地线都不进开关,因为进开关是为了控制灯具,那么我们只需要切断火线就可以了,所以三根线只有火线进开关,而从开关反出的就叫做控制火线,也就是受到开关控制了。其他零线和接地线直接接灯具或者设备。

那么接地线所走的位置和零线是一直的,你只需计算零线的同时在计算一根接地线既可以了,接地线只起到保护的作用。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-1 20:47:48 | 显示全部楼层

现场师傅做的,不可能这样做,首先在开关上方的交叉点管子没法三通,除非布置双管,其次零线本身就不过开关,是直接进灯,就是过也是路过,不接线。

这个线路

1.png 1583588203538066342.png


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-1 20:47:48 | 显示全部楼层

图三是少了根接地线,其它正确

零线不应进开关,这是常识

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-1 20:47:48 | 显示全部楼层

图1、2是设计院画的,图3是现场师傅做的,为啥不做地线?(是因为规定不需要做么?)而且零线为啥不进开关直接进灯?万分感谢


答:现场灯具和带电物体低于2.4米的要做接地线,其余的一般不做接地线。

火线属于电压高的一段,一般的是火线进开关,起到控制作用的

回复

使用道具 举报