请教各位老师,卫生间局部等电位联结,一般来说用扁钢是与地板钢筋连接即可,还是需要引到引下线所在的柱子呢?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1417

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1417
发表于 2021-1-21 15:40:04 | 显示全部楼层

与主筋连接

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-1-21 15:40:04 | 显示全部楼层

卫生间局部等电位联结,一般来说用扁钢是与地板钢筋连接,然后接地箱母线再与引下线所在的柱子连接形成闭合系统。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1575

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1575
发表于 2021-1-21 15:40:04 | 显示全部楼层

一般施工内容(详见图集15D502,无需引下线,目的确保卫生间地面潮湿时电位与接地线点位一致):

等电位接地端子箱与卫生间地面钢筋网连接-25*4

地面钢筋网十字交叉点点焊

等电位接地端子箱与就近插座连接:BVR4/PC15

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

638

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
638
发表于 2021-1-21 15:40:04 | 显示全部楼层

扁钢引到地板钢筋

回复