附件详情
-
资料目录
-
材料表
-
燃气市政管工程设计说明
-
总平面图
-
平面与纵断面图
-
过街管平面与纵断面图
-
过街管平面与纵断面图
-
区位图、管线综合断面图
-
过桥管大样图
-
过桥管支架大样图
-
阀门井大样图
附件详情
该项目总长3075米。根据《温州市城市燃气专项规划修编》 (近代~2020)及建设单位意见,主管管材选用SDR11(PE80)系列PE管,燃气规划管径为de315。主管线沿北侧人行道下敷设。工程为一般地段管线敷设和跨越段管线敷设(共7处)。一般地段线路采用开挖直埋方式敷设,跨越段线路采用随桥敷设。
……
气源及设计参数:
1.管道输送介质为天然气。
2.燃气管道设计使用年限为30年。
3.中压管道设计压力为0.4MPa,天然气输送压力为0.4~0.1MPa。
4.中压管道类级别为GB1燃气管道,燃气管道设计温度为常温。
……
设备与材料选用要求:
埋地燃气管道采用SDR11系列(PE80)聚乙烯燃气管道,其管材和管件应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分 管材》GB1555 8.1-近代和《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分 管件》GB155 58.2-近代的规定,且具备产品使用说明书、产品合格证、质量保证书及各项性能检验报告等相关资料。
……
共18张,编制于近代年。