建筑类别:文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:2.7万平方米
-
地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:137张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:江苏
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:
,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、10kV高压配电系统图
-
3、低压配电系统图
-
4、低压竖向配电系统图
-
5、防火剩余电流动作报警系统
-
6、照明配电箱系统图
-
7、综合布线系统图
-
8、有线电视系统图
-
9、安全防范系统图
-
10、火灾自动报警系统图
-
11、大空间智能型主动喷水灭火系统图(电气部分)
-
12、建筑设备监控系统图
-
13、
-
14、电力平面图
-
15、防雷接地平面图
-
16、
-
17、火灾自动报警平面图
-
18、建筑设备监控原理图
-
19、照明集中控制电路图
-
20、应急照明集中控制电路图
-
21、火灾时分区切断电源电路图
-
22、普通风机电路图
-
23、消防风机电路图
-
24、单台普通风机兼消防风机控制原理图
附件详情
该附件是[江苏]2.7万博物馆学术交流中心全套电气施工图纸(含审图意见),总共137张。
本项目为无锡阖闾城遗址博物馆,分为博物馆和学术交流中心两个子项,总建筑面积约为2.7万平方米.本子项目为学术交流中心,地上三层,建筑高度为12.9米,建筑面约积为1.0万平方米.
设计范围及内容:低压配电系统,照明及配电系统,动力,空调配电及控制系统,消防设施配电及控制系统,防雷与接地系统等。
学术交流中心一层弱电平面图
一层火灾自动报警平面图
变配电所低压竖向配电系统图
高压配电系统图
火灾自动报警系统图
照明配电箱系统图一
变配电所低压配电系统图一
c02,03-学术交流中心平剖面_t3.dwg
弱电 b02,03-博物馆平剖面_t3.dwg
弱电 c02,03-学术交流中心平剖面_t3.dwg
无锡博物馆qdxt.dwg
无锡博物馆rdpm.dwg
无锡博物馆rdxt.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容