建筑类别:娱乐,餐饮,其他
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:26700.1平方米
-
地上层数:10层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:79张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
安全防范:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:北京
-
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:
,视频监控系统,出入口控制系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,会议系统,信息网络系统,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、低压干线配电系统图
-
3、低压干线配电系统图
-
4、冷冻机房配电系统图
-
5、消防泵房配电系统图
-
6、 锅炉房配电系统图
-
7、照明配电系统图
-
8、应急照明配电系统图
-
9、动力配电系统图
-
10、10kV高压一次系统图
-
11、变压器低压系统图
-
12、有线电视、安全监控系统图及门襟示意图
-
13、综合布线、设备监控系统图
-
14、消防电气系统图
-
15、公共广播、消防广播系统图
-
16、
-
17、电气干线平面图
-
18、动力平面图
-
19、强电小间电气大样平面图
-
20、防雷接地平面图
-
21、变配电室夹层照明及桥架布置图
-
22、10kV变压器柜二次原理图
-
23、10kV变压器柜端子排图
-
24、
-
25、消防电气平面图
-
26、消防电气桥架及线槽平面图
附件详情
该附件是[北京]健身娱乐综合公共建筑楼全套电气施工图纸,总共79张。
该项目位于北京市 。建筑面积 26700.1m 。地下一层,主要为健身娱乐公共用房、后勤管理及设备用房等;地上一、二层为公共大堂、多功能厅、大餐厅、西餐厅、厨房、体检中心、会议室;三~十层为住宿客房等。 建筑主体高度 54.36 m,裙房高度 9.45 m。建筑耐火等级为 一 级。
强电:接地系统及安全措施。: 1)10/0.4kV变配电系统; 2)电力配电系统; 3)照明系统; 4)接地系统及安全措施。
弱电设计范围:火灾自动报警及消防联动控制系统(该项目包括火灾自动报警、消防联动控制、火灾应急广播、消防电话等系统。);综合布线系统;有线电视系统;客房管理系统;公共服务性广播系统;安全防范系统;建筑设备监控系统;智能化系统集成。该项目包括火灾自动报警、消防联动控制、火灾应急广播、消防电话等系统。
......
编制于近代年,总共79张。
弱电小间电气大样平面图
桥架布置图
地下一层电气干线平面图
有线电视、安全监控系统图及门襟示意图
10kV变压器柜二次原理图(一)
低压干线配电系统图
低压配电系统图(一)
动力配电系统图(一)
综合布线系统图
10kV高压系统图