建筑类别:住宅,商业
-
建筑高度:高层建筑
-
地上层数:26层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:74张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库,设备用房
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:陕西
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,视频监控系统,出入口控制系统,停车场管理系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统
附件详情
-
1、设计说明
-
2、10kV高压配电系统图
-
3、B1变压器配电系统图
-
4、柴油机配电系统图
-
5、地下室干线系统图
-
6、商业强、弱电系统图
-
7、供电干线系统图
-
8、通信系统图
-
9、地下室火灾自动报警系统图
-
10、商业火灾自动报警系统图
-
11、塔楼火灾自动报警系统图
-
12、弱电干线系统图
-
13、配电箱系统图
-
14、地下室二层动力、插座平面图
-
15、B座屋顶层动力、插座平面图
-
16、地下室二层
-
17、地下室二层
-
18、地下室二层火灾自动报警平面图
-
19、十九~二十六层火灾自动报警平面图
-
20、接地平面图
附件详情
该附件为[陕西]高层商住楼强弱电全套施工图纸(含计算书、近代年编制);共74张。
该项目建筑等级:二级;建筑分类:一类商住建筑;建筑结构形式为:剪力墙结构; 地上最高26层,地下两层,地上部分由裙房、三栋塔楼(A#、B#、C#楼)组成。裙房为商场,塔楼为住宅,地下一、二层为停车库、设备房等。
强电设计:10KV/380V/220V变配电及动力、照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施
弱电设计:火灾自动报警系统;有线电视系统;电话系统;网络布线系统;安防对讲及视频监控系统;车场管理系统等等。
地下室二层照明平面图
地下室二层弱电平面图
一层弱电平面图
十~十七层插座平面图
三层火灾自动报警平面图
供电干线系统图
地下室干线系统图
10kv高压配电系统图
变压器配电系统图