建筑类别:商业
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:54127.35平方米
-
地上层数:9层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:143张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库
-
负荷等级:一级,三级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:上海
-
强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,广播系统,其它
附件详情
-
1、高压系统图
-
2、1~4#变压器低压配电系统图
-
3、1#2#变压器低压配电干线图(一)
-
4、1#2#变压器低压配电干线图(二)
-
5、3#4#变压器低压配电干线图
-
6、计量柜原理图
-
7、总柜原理图
-
8、PT、避雷器柜原理图
-
9、出线柜原理图
-
10、消防动力配电箱系统图(一~四)
-
11、动力配电箱系统图(一~八)
-
12、应急照明配电箱系统图(一~三)
-
13、照明配电箱系统图(一~三)
-
14、防雷接地系统图
-
15、SPD分布示意图(一~三)
-
16、火灾自动报警系统图(一~三)
-
17、剩余电流火灾自动报警系统图
-
18、综合布线系统图
-
19、背景广播系统图
-
20、安防监控系统图
-
21、停车场出入口管理系统图
-
22、设备监控(BA)原理图
-
23、能耗监测系统图
-
24、2#楼机房层电力平面图
-
25、3#楼一~八层电力平面图
-
26、3#楼机房层电力平面图
-
27、4#楼一、二层电力平面图
-
28、4#楼屋顶层电力平面图
-
29、地下一、二层照明平面图
-
30、1#楼一~八层照明平面图
-
31、1#楼设备层照明平面图
-
32、1#楼屋顶层照明平面图
-
33、2#楼一~八层照明平面图
-
34、2#楼机房层照明平面图
-
35、3#楼一~八层照明平面图
-
36、3#楼机房层照明平面图
-
37、4#楼一层照明平面图
-
38、4#楼二层照明平面图
-
39、1~4#楼
-
40、基础接地平面图
-
41、地下一、二层火灾自动报警面图
-
42、1#楼一~八层火灾自动报警面图
-
......
-
43、地下一、二层
-
44、1#楼一~八层弱电平面图
-
......
-
45、1、2#变配电所电气布置图及剖面图
-
46、1、2#变配电所电气平面图及系统图
-
47、消防监控室设备布置平面图
附件详情
该项目位于上海,建筑为综合性商办楼,由四幢主体建筑组成。1号楼为9层办公楼,建筑高度42.65米;2号楼为8层办公楼,建筑高度37.65米;3号楼为8层综合楼,建筑高度37.65米;4号楼为2层商业,建筑高度9.65米;地下1-2层为设备用房及地下停车库,停车位276个,其中地下二层车库局部为核六级二等人员掩蔽部,面积不小于4562平米。该项目1号、2号楼为二类高层,3号楼为一类高层。总建筑面积:54127.35平方米, 地上建筑面积:31574.01平方米, 地下建筑面积:22553平方。
设计范围包括变配电系统;低压配电系统;照明系统;防雷接地安全系统;安防监控系统;综合布线系统;广播系统;设备监控BA系统;停车管理系统;能耗监控系统;火灾自动报警系统等。
该附件编制于近代年,总共143张。
高压系统图
低压配电干线图
照明配电箱系统图
综合布线系统图
停车场出入口管理系统图
火灾自动报警系统图
火灾自动报警平面图
弱电平面图