一、说明
1、采用总线式
漏电火灾报警系统。系统由集中报警控制器、电气火灾监控探测器、剩
余电流探测器、总线隔离器等组成。
2、系统可实现以下功能:
1
)实时探测漏电电流,监测电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾隐患。
2
)自动记录和分析历史数据曲线,可针对不同气候和使用环境系统下的正常泄漏电流,
设置相应的报警域值。
3
)出现异常情况时,除就地发出声光信号报警外,还同时向变配电监控系统和火灾自
动报警及联动控制系统发出报警信号,准确报出故障线路地址,对故障点泄漏电流的变
化进行重点监测。
4)
储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间应不少于12个月。
5)
显示系统电源状态。
3、集中报警控制器设于消防中控室,电气火灾监控探测器、剩余电流探测器、总线隔
离器设于变配电室低压柜及照明配电箱内。
4、由集中控制器至各配电柜的漏电火灾报警系统控制总线均为ZR-RVVP 2X1.5 双绞线,
室内穿SC25敷设,水平路由沿顶板(吊顶内)敷设,需达到
验收标准。
二、图纸展示
封面
配电箱柜系统图
消防电源监控系统图