建筑类别:住宅
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:25891.56平方米
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:21张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:一级,三级
-
项目地址:湖南
-
强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
一:项目概要
该项目为住宅建筑,主要功能包括高层住宅、地下室、多层商业、综合楼、等配套设施。图纸为地下室工程。
二:电力配电系统
1.该项目低压配电采用TN-S保护系统。仅在低压总进线处通过总等电位联结端子板将零线重复接地,并由此引出一根PE干线,整个系统中性线(N)与保护线(PE)应严格分开,不得混接;凡用配电设备的正常非带电的金属外壳,包括穿线钢管、三极插座接地桩头等均应与对应配电箱引接的PE线作可靠连接。
2.低压配电线路采用树干式和放射式混合配电方式,同一敷设路由的一般负荷以树干式为主,重要负荷或大容量负荷以放射式为主。
3.火灾时需继续工作的消防设备、应急照明、弱电系统采用双回路专线供电,末端自动切换。所有双回路电源自动切换设备均设电气、机械联锁装置。
三:图纸展示
地下室负一层动力平面图
地下室负一层
地下室负一层
专变分配电所布置平面图
专变分配电所接地平面图
总图