该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:住宅,办公,商业,酒店
-
建筑高度类型:超高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:88423平方米
-
建筑地上层数:41层
-
建筑地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:108张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库,设备用房
-
节点大样:线管,电缆,开关柜,其它
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:特级
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:江苏
-
强电设计:
供配电系统
,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,广播系统
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、电缆清册
-
3、开关站10KV系统配置图
-
4、低压电缆分支箱电气接线图
-
5、开关站接地布置平面图
-
6、壁挂式分接箱外形尺寸图
-
7、电缆敷设大样
-
8、电缆井施工图
-
9、地下一层电缆走向平面图
-
10、
竖向配电干线
系统图
-
11、防火剩余电流动作报警系统图
-
12、配电箱系统图
-
13、消防安全疏散指示标志灯系统图
-
14、火灾自动报警系统图
-
15、照明插座平面图
-
16、火灾自动报警平面图
-
17、防雷接地平面图
附件详情
该附件是[江苏]某148米超高层商业综合楼全套电气施工图纸,总共108张。
本建筑主要功能:购物、娱乐、餐饮,SOHO办公,酒店式公寓。总建筑面积88423平方米。地上四十一层,地下三层,建筑高度148.050米。
电气设计包含10KV开关站系统、低压配电系统设计、照明灯具布置、插座动力系统设计、防雷接地系统设计、应急照明系统、火灾自动报警系统设计等。