1. 本加氯间设计规模1.5万吨/日,最大加氯量1.0mg/l。2. 加氯机为全自动加氯机2台,1用1备,并设自动压力切换装置。 3. 该资料考虑泄氯回收,图中仅给出位置,详细尺寸及系统图需定货后厂家提供,再与设计单位联系。 4. 为便于通风,分别在加氯间、氯库、泄氯回收室设通风机,通风机设有室外开关。为防止冬天室内温度过低通风机外设垂帘窗. 5. 值班室设漏氯报警器,探头分别安装在加氯间和氯库。 6. 加氯间地沟需设i=0.005的坡度坡向地沟出口。 7. 氯库室外需设防毒面具等。 8. 加氯间氯气管采用UPVC工程塑料管,支管采用紫铜管。 9. 加氯间室内给水管道采用PVC管,排水管道采用UPVC管。 10. %%P0.00相当绝对标高 米。 11. 未尽事宜参见《给水排水构筑物施工及验收规范》。