建筑类别:商业
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计结构形式:其他结构
-
建筑设计面积:34121平方米
-
建筑地上层数:5层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:38张
-
地下室用途:设备用房
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:湖南
-
强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、配电箱系统图
-
3、残疾人求助信号箱系统图
-
4、弱电系统图
-
5、高压配电主接线图
-
6、低压配电主接线图
-
7、配电箱系统图
-
8、火灾自动报警系统图
-
9、电气火灾监控系统图
-
10、照明平面图
-
11、动力平面图
-
12、
弱电平面图
-
13、火灾自动报警平面图
-
14、屋顶
防雷平面图
-
15、基础接地平面图
附件详情
该附件是[湖南]大型商业广场全套电气施工图纸(含商业、超市及其配套设施),总共38张。
该项目位于湖南省,总建筑面积约34121m。 地下一层,为各种设备用房,地上五层,主要为商业、超市及其配套设施等。建筑主体高度23.05m。建筑设计结构形式为框架结构。 建筑防火分类为二类,地上耐火极限为二级,地下耐火极限为一级;
该项目强电设计包括: 1) 10/0.4kV变配电系统; 2) 电力配电系统; 3) 照明系统; 4) 建筑物防雷、接地系统及安全措施;
该项目弱电设计包括:1)综合布线系统; 2)有线电视系统; 3)安全技术防范系统(保安监视);
地下室动力平面图
一层动力及弱电平面图
配电房平面布置图
配电房及柴油发电机房面平面图
基础接地平面图
配电箱系统图(七)
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 6 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容