1、筏板板顶附加筋,遇到集水坑,由于集水坑放坡,附加筋和放坡位置存在一定范围的交接,附加筋是否要通长筋面筋那样伸到集水坑边,完后向下弯折?
2、筏板板顶附加筋是否要要向下90°弯折?弯折多少呢?
使用道具 举报
393
1弯折计算
2不需要
1186
正常的板面附加钢筋,不用像面筋一样到集水坑里面去。弯折12*d就行了。具体的要看你的大样图
898
1、筏板板顶附加筋,遇到集水坑,由于集水坑放坡,附加筋和放坡位置存在一定范围的交接,附加筋是否要通长筋面筋那样伸到集水坑边,完后向下弯折?【按附加钢筋范围布置计算,不应延伸到坑边下弯】
2、筏板板顶附加筋是否要要向下90°弯折?弯折多少呢?【不需要弯折。】