该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
该项目用途为某厂房,建筑设计耐火等级为二级,为丁类生厂车间,按规定设置室内消防给水系统。 该项目建筑占地面积为361m^U2^U,总建筑面积为2240.6m^U2^U,建筑高度23.35m。 该资料标高以米计,其余均以毫米计。给水管以管中心计,排水管以管内底计; 该资料范围:生活给排水系统、消防给水系统、雨水系统。 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 2、《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006) 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 4、现行国家相关规范、甲方提供设计资料和其他专业提供资料。 二、系统 1、生活给水系统:该项目设计采用直接给水方式,水源直接引自市政生活供水管网。市政设计水压要求为0.3MPa。 2、排水系统:室内排水采用污废水合流,就近排入市政污水管网;雨水则直接排入市政雨水管网。 3、消防系统:按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定,消防设计水压为0.3MPa,市政消防进水管设计管径为DN150,本次工程设计设置环型消防内给水,室内消火栓用水量为5L/s,室外消火栓用水量为15L/S,消防水量应该保证可以同时使用水枪数2支,每根竖管最小流量为5L/s,并在相应部位设置灭火器。并且设置室外水泵接合器,设计流量为15L/S。 三、管材 1、室内生活给水管为PP-R三型聚丙烯管材, 热熔连接,均暗装;室外生活给水管为钢塑管,当管径DN<100为螺纹连接,当DN>=100为法兰或沟槽连接。 2、消防给水管材采用内外热镀锌钢管,丝扣连接; 2、排水管采用U-PVC管,立管采用 U-PVC螺旋消音立管,承插粘接;排水立管(含雨水立管)及大于4米的污、废水横管均设置伸缩节,间距小于4米。 3、消火栓设备:单出口消火栓,19mm口径水枪,配备直径65mm长25m水带,水带材质为衬胶水带。 (1)、消火栓箱选用带灭火器箱组合式消防柜,消防柜规格为1600700x240,具体安装参见图集04S202第20页。 (2)、消火栓箱选用规格为800x650x240,具体安装参见图集04S202第四页。灭火器设置单独的灭火器箱。 4、灭火器的配置:按《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)规定,计算单元的保护面积是361m^U2^U, 其计算单元需配置的最小灭火级别为4.332A,故在厂房内2个配置点配置灭火器,每个配置点为消火栓所对应位置,每个配置点配置2具MF/ABC^L3^L 灭火器。故在每层消火栓箱内设置两具灭火器,其灭火器配置符合规范要求。该项目图纸经消防监审部门认可后方可施工。 四、安装 1、各卫生间给水暗装,其余明装。 2、排水管道的横管与横管、横管与立管的连接;采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。排水立管与排出管端部的连接,采用2个45度弯头或曲半径不小于4倍管径的90度弯头。排水立管在垂直方向转弯时采用乙字管。排水横管的起始端贴梁底敷设。 3、未注明排水管坡度如下:DN50(i=0.025) DN75(i=0.015) DN110 (i=0.012) DN160 (i=0.008). 4、给水管道穿基础墙的做法参见99浙S6-40;穿地坪、楼板预埋刚套管。排水管道穿基础墙的做法参见浙S5-94-7;穿楼板、屋面预埋刚套管。各排水点穿楼板防水套管的做法参见96S406相应内容。有防水要求处应焊有防水翼环。套管尺寸:给水管一般比安装管大两档,排水管比安装管大两档。 5、室内所有给水、排水管均应用卡箍固定在墙、柱上,卡箍间距不大于3米,水平管道设吊架。 6、排水管伸缩节安装,主管≤4米设一个伸缩节,横管2~4米设一个伸缩节。 7、穿越伸缩缝的管道采取金属波纹管连接伸缩缝两边的管道。 8、给排水管道安装支架或者吊架,可参照图集03S402,特殊的支架或吊架由安装单位现场确定,并符合施工验收规范。 9、生活给水系统阀门:给水管DN<50时采用铜截止阀,DN>50时采用铜闸阀。 10、地漏水封高度不小于50mm,地漏蓖子表面应低于该处地面5mm。 11、雨水斗采用87型雨水斗,型号同立管管径。 12、管道施工过程中若给水管与排水管交叉相碰时,给水管上弯或下弯避排水管;若给水管之间交叉相碰时,小管上弯或下弯避让大管。可根据现场情况做适当调整,管道施工应严格遵守有关给排水施工验收规范。 13.埋地金属管外防腐应做一道冷底子油,一道沥青涂层,外包玻璃丝布。 14、所有管道穿墙、穿楼板处之预留洞或预留套管必须在混凝土浇筑前进行仔细检查、核对,防止遗漏出错。 15、给水管道试验压力为工作压力的1.5倍,但最小不得小于0.6MPa,1小时内压
|