请问在高层建筑中,火灾报警系统和强电能共用一个桥架吗,如果不能共用的话,而图纸又没有设计竖向的火灾报警桥架,难道要穿管上去吗,实际施工的话是不是一般十层以上的住宅建筑都用竖向桥架走干线
使用道具 举报
1812
火灾报警系统和强电可以共用一个桥架,隔板即可
1358
火灾报警系统和强电一般不共用一个桥架的,住宅建筑一般都是在电井里用竖向桥架走干线
381
强弱电可以用隔板分开使用的桥架。