利用柱内钢筋做引下线和镀锌扁钢做引下线是,两种材质计算引下线长度都有附加长度吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

557

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
557
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

广联达里用引下线计算都有附加长度,但是审计单位说,利用柱内钢筋做引下线没有附加长度,镀锌扁钢做引下线才有附加长度,是不是这样呢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-28 10:00:32提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层

利用柱内钢筋做引下线没有附加长度

镀锌扁钢做引下线是有附加长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层

不是;

利用柱内钢筋做引下线焊接,不能计算附加长度(柱内主筋是土建的,不能计算附加长度)

用镀锌扁钢做引下线,按接地母线计算,需要计算附加长度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-9-28 10:00:32 | 显示全部楼层

不是的

利用柱内钢筋做引下线,是借助土建施工的钢筋,所以不需要计算附加长度