拆掉原来的避雷网,重新安装,做结算的时候能计取引下线的工程量吗?
使用道具 举报
1319
不能,或者看甲方和审计的,还有看你签证怎么签的,比如只说 拆除重新 安装,就有点模糊,如拆除、利用拆除重新安装,那就肯定算不了
551
拆、安避雷网,不涉及引下线的
1428
引下线一般用的柱内主筋,无法记取,但可以取接地跨接。引下线和避雷网连接。