豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2248|回复: 0

图中的两句话这样理解对吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

604

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
604
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

image.png

第一幅图中描述的镀锌圆钢个人理解是在室外地坪0.8m处,埋设一根1.2m长的镀锌圆钢,后与第二幅图中描述的伸出室外外墙皮2m的镀锌扁钢焊接。其中镀锌扁钢就是人工增打的接地极,执行接地极制作安装的子目。

请问伸出来的镀锌圆钢执行什么子目?他是属于接地网吗?

如能回答万分感谢!


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-10 21:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层

1.2米的圆钢是做接地极的。套圆钢接地极定额

镀锌扁钢套接地母线定额

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层

不是。

接地极是等接地电阻摇测达不到设计要求(4Ω),再在室外补打接地极。镀锌圆钢、镀锌扁钢都是接地母线(按接地母线套子目计算),准备与补打(但还没有打)的接地极连接。

补打的接地极(采用2.5米长50*50的镀锌角钢或者是2.5米长DN50的镀锌钢管或者是2.5米长的φ19镀锌圆钢)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-5-10 21:10:03 | 显示全部楼层

以图二为准

镀锌扁钢是接地母线,不是接地 极

接地极是镀锌角钢

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 22:32 , Processed in 0.016628 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表