梁支座

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-7 20:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式



QQ图片20200224153518.png


请问,1、该框架梁集中标注中的跨数3A是不是有误?因为从图中看,只有三个框柱可以做为支座,中间的两根L18次梁不能做为支座。 2、主梁以柱子为支座,次梁以柱子和主梁为支座?  这样理解对吗?谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:26:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-7 20:26:23 | 显示全部楼层

是的,有误。

主梁以柱子为支座,次梁以柱子和主梁为支座? 这样理解是对的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

大多数是以框架梁为支座,或柱。或砖墙。