通向室外排水检查井的排水管这句话不懂为什么要这样

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层

导流漕的水流转角度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

887

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
887
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层

这是为了保证排水排出流畅而规定的要求。

井内引入管应高于排出管或两管顶相平并有,不小于90°的水流转角:水往低处流,保证上游高于下游,且水转向不向回流。

如跌落差大于300mm可不受角度限制:上游高于下游300mm时,水流转角不再受限制,也能够保证水正常流出。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2021-10-1 14:30:02 | 显示全部楼层

就是进水的管需要比排出的管高或相平