电力电缆 ZR-YJV22-5x16 电缆头套热缩还是包干的

[复制链接]

0

主题

0

帖子

649

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
649
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

电力电缆 ZR-YJV22-5x16 电缆头套热缩还是包干的

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

在室外 一般套热缩的室内套干包的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

928

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
928
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

ZR-YJV22-5x16 电缆头套热缩的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1182

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1182
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

一般的低压室内的是干包,室外的是热缩的

高压的都是热缩的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2021-5-12 14:50:07 | 显示全部楼层

这种只能通过经验判断,低压(1kv以下)采用干包多,高压热缩多。

(1)干包:类似电线互相接起来的,没有任何其他操作,相对 简单,安全性低

(2)热缩:通过加热相容在一起,安全性更高