电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。是怎么计算来的?如1.15 1.3的系数。
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-8 15:00:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1571
五芯就乘1.15,六芯乘1.3
1090
缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。这个是根据不同电缆综合价格、人工费耗用等计算来的,我们只需要按这个套用。
三芯连地,非四芯电缆;是三芯电缆 外恺装金属外皮要连地。例如YJV22-3*16属于三芯连地电缆;
所以四芯电缆*1.15,五芯电缆*1.3;YJV22-4*16要*1.15,YJV22-5*16要*1.3;同样YJV-4*16要*1.15,YJV-5*16要*1.3;
首先三芯包括三芯连地 是指3 1电缆,如YJV3*25 1*16,这种情况就是三芯连地,那么也就是YJV3*25和YJV3*25 1*16都不需要乘系数,但是如果是YJV4*25,那么就不是三芯连地就应该增加1.15如果是YJV3*25 2*16或者是YJV4*25 1*16就应该乘1.3,希望能帮到你