豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4314|回复: 0

桩的工程量问题。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

桩与承台相交时,桩的工程量是应该加上和承台相交的部分还是算到承台底?

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1108

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1108
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

加上伸入承台内的部分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

是计算到设计桩顶标高 500

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

你好:计算进入桩承台100mm。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2021-4-21 17:20:05 | 显示全部楼层

应该至设计标高,500的劣质桩头

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 12:11 , Processed in 0.018247 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表