-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:6层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸设计格式:CAD2000
-
设计年代:近代
-
项目地址:贵州
-
强电设计:电气控制,其它
概况:
本系统由灭火管网系统组成。
本系统具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。
a)自动状态下,若某防护区发生有烟雾(或温度上升),该防护区的感烟(或感温)火警探测器动作并向气体灭火控制器送入一个火警信号,控制器即进入单一火警状态,同时驱动电动警铃发出单一火灾报警信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或烟雾增大),另一回路的感温(或感烟)火灾探测器动作,向控制器送入另一个单一火警信号,控制器立即确认发生火灾,同时发出复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。经过设定时间的延时,控制器输出信号启动灭火系统,灭火剂经管网施放到该防护区实施灭火。控制器接受到压力信号器的反馈信号后显亮放气指示灯,避免人员误入。
b)手动状态下,气体灭火控制器在火灾发生时只发生火灾报警信号而不产生联动。在值班人员确认火灾后,按下报警控制器面板上的“紧急启动”按钮或防护区门外的手动启动按钮可马上启动灭火系统。在喷放控制信号输出前,按下报警控制器面板上的“紧急停止”按钮或防护区门外的手动停止按钮,系统将不会输出喷放信号。
c)当自动启动、手动启动均失效时,可进入气瓶间实施机械应急操作启动系统。
...
部分图纸摘录:
安全系统平面图
控制系统
气灭系统
灭火剂输送管道规格
电气控制系统说明