建筑类别:商业
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:其他结构
-
建筑地上层数:18层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸设计格式:CAD2000
-
负荷等级:一级,二级,三级
-
强电设计:供配电系统,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,其它
某十八层商业大厦电气施工全套图纸
一、 设计内容
1.供配电系统.
2.动力,照明系统.
3.防雷接地系统.
4.电话系统,综合布线系统
5.有线电视系统
6.安防对讲系统
7.闭路监控电视系统
8.燃气自动抄表系统
9.火灾自动报警及联动控制系统
二、供配电系统
1.在地下室设一个变配电室,配电给地下室及三期工程各栋建筑.
2.从10KV市政电网引入电源,以环网方式供电。
3.负荷计算:
设备容量为:
Pe=7696.72KW
计算容量为:
Pjs=5474.1W
消防负荷为:
Pjs=764.9KW
三、动力照明系统
1.消火栓泵,喷淋泵,生活泵控制箱落地安装;水泵控制箱基础比水泵房地面高0.15米.控制箱至水泵的线路采用BV导线。
沿电缆桥架敷设,分支线路穿钢管敷设至水泵。
2.双电源互投箱底边距地1.4米挂墙安装,互投箱至排烟(风)机,进风机,潜水泵,卷帘门控制箱的线路采用
NHVV-1KV电缆穿钢管埋地敷设。
3.排烟(风)机,进风机,潜水泵控制箱底边距地1.4米挂墙安装,控制箱至排烟(风)机,进风机,潜水泵线
路采用BV导线穿钢管埋地或埋楼板敷设。
4.卷帘门控制箱底边距地2.5米挂墙安装,卷帘门控制箱由设备厂家配套并安装,该资料要求将电源引至控制箱处。
四 、动力照明系统
火灾自动报警及联动系统图
可视对话系统图
弱电平米图4
弱电平面图
弱电平面图2
弱电平面图3
事故照明箱系统图
屋顶电气防雷平面图
系统图
消防平米图2
消防平面图
一层动力平面图
有线电视系统图
总平面图