老师梁纵筋计算的时候,计算支座处长度时,应该是柱子的宽度减去一个保护层再加15d

[复制链接]

0

主题

0

帖子

873

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
873
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

老师梁纵筋计算的时候,计算支座处长度时,应该是柱子的宽度减去一个保护层再加15d。那么这个保护层为什么是梁的保护层呢,不是应该柱子的宽度,减去柱子的保护层么。谢谢老师


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-18 23:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层

是梁的钢筋,按梁的保护层厚度计算,因为是梁的钢筋保护,不是柱的钢筋保护。所以按梁的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层

答:软件在此处计算是有问题的,应该计算到柱子钢筋的内侧。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1369

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1369
发表于 2020-9-18 23:30:03 | 显示全部楼层

梁长算至柱侧边;

梁筋长算至柱内侧加弯折,减梁保护层