请问,图纸没有标注基础地梁以下柱箍筋设置,那么地梁以下到承台顶的箍筋加密区怎么做

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问,图纸没有标注基础地梁以下柱箍筋设置,那么地梁以下到承台顶的箍筋加密区怎么做


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-9 07:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

895

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
895
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层

在基础内的柱子箍筋不需要加密,只需要计算2~3道外围箍筋就行了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层

全高加密

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

948

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
948
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层

规范是这样要求的,基础内柱子的箍筋间距是500且不少于2道。