豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2838|回复: 0

请问,图纸没有标注基础地梁以下柱箍筋设置,那么地梁以下到承台顶的箍筋加密区怎么做

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问,图纸没有标注基础地梁以下柱箍筋设置,那么地梁以下到承台顶的箍筋加密区怎么做


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-9 07:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

893

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
893
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层

在基础内的柱子箍筋不需要加密,只需要计算2~3道外围箍筋就行了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

875

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
875
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层

全高加密

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

947

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
947
发表于 2020-9-9 07:40:03 | 显示全部楼层

规范是这样要求的,基础内柱子的箍筋间距是500且不少于2道。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 11:45 , Processed in 0.020011 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表