超级版主
插座高度0.3米,开关高度1.3米
插座竖向线管工程量=0.3 板上做法厚度
开关竖向线管工程量=层高-1.3-板上做法厚度
请问这样算对吗?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-3 23:50:37提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1069
插座竖向线管工程量=0.3*根数
开关竖向线管工程量=层高-1.3
板上做法厚度一般不考虑
889
插座高度0.3米,开关高度1.3米.怎么算?你看图纸要求你的是层顶标高,还是层底标高,插座一般都是层底标高,开关一般跟灯的图纸在一起,插座层底0.3你就设置层底标高 0.3m不就行了吗,
1544
插座的高度图纸标注一般是H 0.3,H完成后地面,线管在板内埋设是在板的下部钢筋上面(钢筋 保护层厚度=20-30mm计),板厚度120;地面面层做法厚度A(可按50考虑),那么竖向立管的高度=300 120-(20或30 地面厚度50=450mm;当然插座你加了板厚,开关你要减的哦,现在傻子比较少了啊;甲方说插座不加,开关也不减,两个相抵,两不找钱(都不算,省事),施工单位可能不愿意,插座个数比开关多呀;插座开关配电箱都在软件的构件设置高度时候都加上150mm(板厚)(线管高度设置层底高度或层顶高度均可;),该加的加该减的减这样是公平合理的;另外广联达软件既然在设置中有板厚设置,应该考虑增减板厚地面计算选项;