剪力墙没有画满暗柱为什么会少算混凝土量?会影响板的钢筋量吗?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-30 11:30:18提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1341
混凝土的总量不会少算,量在墙里或者在柱子里。会影响钢筋量。暗柱内不画墙板没有支座,暗柱内会出现短的板筋,梁的钢筋计算不对
1428
您好
若暗柱在剪力墙中间位置:剪力墙直接拉通绘制,不需要断开绘制,否则墙不封闭影响土建工程量以及钢筋工程量:剪力墙遇到暗柱垂直钢筋的扣减。如果断开,水平钢筋遇到暗柱就会多计算锚固,但是相对而言,水平钢筋的长度变小,搭接可能不会计算;
若暗柱在剪力墙端头位置:则绘制到暗柱内边线与满画,对钢筋和土建量都没有影响;
若暗柱在剪力墙转角位置:拐角两端分别有墙,分别布置到中心线相交位置即可,对钢筋和土建工程量都没有影响。
答题不易,如果有帮到您,能否给个 采 纳 点 赞 , 谢谢
955
不会少算的
只是如果暗柱位置没画剪力墙,那么暗柱也会算混凝土模板工程量的