4.2 试桩静载试验要求:
1). 承压试桩加载反力采用堆载法提供的方式,试桩最大加载力详各单体说明。试桩位置除满足图纸要求外尚应随机抽检不少于两根。
2). 试桩需在桩身混凝土强度达到桩身强度100%后进行,且不少于28天。
3). 试桩静载试验前、后均需进行低应变桩身完整性检测。
4). 要求采用慢速荷载维持法,试桩中的加载分级,变形观测,变形相对稳定标准,终止加载条件,卸载 分级及测读时间等试验过程,方法均应严格按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)及有关规范的要求执行。
5). 试桩的终止加载条件除应符合《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)及有关规范规定。
双管复合扩底桩详图
双管复合扩底桩试桩详图
桩 设 计 参 数 表
整体缩略图