该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:其他
-
建筑面积:9713.9平方米
-
地下层数:1层
-
参考图纸:12张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库
-
负荷等级:一级
-
火灾保护分级:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TT
-
设计:低压配电,电气照明,接地安全
-
弱电设计:
,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
附件详情
上海某地下车库电气施工图项目,1万平米地下车库,电气图全套,共11张图纸,主要包括施工施工设计说明,配电系统图,电视监控系统图,火灾报警及消防联动系统图,照明、动力、基础接地、火灾自动报警、电视监控平面图,节点详图等。
该项目为地下车库,建筑面积:9713.9平方米。
三、设计范围
该资料包括红线内的以下内容:
1.电力配电系统;2.照明配电系统;3.接地系统;4.综合布线、电视监控系统;5.火灾报警系统、背景广播系统;
四、供电设计
1.该项目经变电所分别引4路220V/380V电源至两个配电间.10KV/0.4KV变配电所及引入主干线均由当地供电部门完成.
2.该项目整个地下车库为一类车库, 供电负荷等级为一级.其中所有消防用电设备、应急照明、弱电机房、排烟风机、生活泵电源为一级负荷;其余用电负荷等级为三级。