10层公安局电气CAD施工图纸(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-8-25 21:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:办公
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  • 地上层数:10层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:19张
  • 负荷等级:二级
  • 火灾保护分级:二级
  • 强电设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
  • 弱电设计: ,通信系统,广播系统,扩声系统,呼应信号及信息显示

附件详情

某公安局电气施工图,包括强电和消防的设计

共19张,主要包括低压配电系统图,电气说明,垂直干线系统图,材料表,电照平面图,防雷接地平面图,火灾自动报警平面图等。

一.设计依据
1.建筑概况:
该项目属于二类普通高层办公建筑。
2.相关专业提供的工程设计资料;
3.各市政主管部门对初步设计的审批意见;
4.建设单位提供的设计任务书及设计要求;
5.中华人民共和国现行主要标准及法规:
《民用建筑 》JGJ/T 16-92
《高层民用 规范》GB 50045-95 2005年版
《住宅设计规范》GB 50096-1999 2003年版
《住宅建筑规范》GB 50368 2005年版
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94 2000年版
其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。
二.设计范围
1.该项目设计包括红线内的以下电气系统:
2)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
2. 该项目电源分界点为架空层配电室电源进线柜内的进线开关。
电源进建筑物的位置及过墙套管由该资料提供。
三.220/380V配电系统
1.本建筑为二类高层办公建筑。
2.负荷分类及容量:该项目电梯、应急照明、生活泵、消防泵、喷淋泵等为二级负荷其余为三级负荷,其三级负荷容量为260KW。
3.供电电源:
该项目主电源由市电引来两路10KV/0.4KV电源,分别供给本楼的动力负荷及照明负荷用电。
4.计费:
根据建设单位要求,该项目采用楼层分区集中计量方式。对动力负荷用电在总进线柜内集中设表计量。


2

3

4

公安局电气 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 21:42:51上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。