建筑类别:商业
地上层数:22层
弱电设计:
附件是消防报警系统图
一、火灾报警系统形式的选择
根据《高层民用 规范》该资料按一类防火的高层民用建筑考虑,
采用控制中心报警系统。并参照JB-GST8000型消防报警系统组成本网络。
消防中心设于三期首层不在本期工程范围内。
二、火灾探测器的选择
1、地下汽车库、商业裙楼厨房、操作间设感温探测器。
2、二层电影院放映厅设红外光束感烟探测器。
3、高、低压配电房、发电机房设感烟、感温探测器组。
4、防火卷帘两侧设感烟、感温探测器组。
5、商业裙楼使用天然气的厨房设可燃气体探测器,住宅内厨房内设置的可
燃气体报警器接入对讲系统,本系统不考虑。
6、其它部位设感烟探测器。