请问钢管保温跟塑料PPR管保温的计算公式是不是不一样的?
钢管保温:S=π*(D 2.1*绝热层厚度 0.0082)*L长度
请问钢管保温是这个计算公式吗? 如果不是
能不能麻烦告知下钢管保温跟塑料管保温的计算公式 谢谢
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-12 11:10:07提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1486
统一按外径计算就可以了。比如DN40的管。塑料的话外径就是50 钢管的话外径就是48 建议你直接用保温助手算 不要自己套公式
1441
管道保温体积的计算公式:
一个是V=(D δ)*δ*3.14*L【这个属于理论上的计算公式】;
另一个是:V=π*(D 1.033δ)*1.033δ*L,其中D=管道外径,δ=保温层厚度,L=管道长度【这个属于考虑了保温空隙的实际计算公式,3.3-保温层偏差】。
1337
钢管保温跟塑料PPR管保温的计算公式是一样的