好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1593|回复: 0

消防穿线问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-8-8 19:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

火灾自动报警设计里面说,干线是直接消防控制室走电井桥架到每层的端子箱,支线从端子箱再到消防器具。想请问实际施工的时候,是不是说桥架里的干线,从桥架出来后走配管到端子箱,然后端子箱再分别出一个干线,一个支线。干线再进桥架到出配管到下一个端子箱,支线直接走配管到消防器具?

2020-08-08 17:39:35 补充

平时计算的时候,就是干线直接就是从一层算到单元楼顶,然后每层对应位置从桥架画一根管进到到端子箱,然后端子箱在分支出支线到消防器具。这种计算思路实在桥架的地方分线,而且没有计算从端子箱回到桥架里面的干线,这种思路应该是错的吧?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-8 19:20:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1522

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1522
发表于 2020-8-8 19:20:05 | 显示全部楼层

你的理解没错,桥架也可以直接连到端子箱不需要桥架转管接进箱,实际看现场施工吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1705

积分

超级版主

答:1、是的,所有的总线就是端子箱并联

2、到每一层的端子箱要进去一根出来一根

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

747

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
747
发表于 2020-8-8 19:20:05 | 显示全部楼层

错。

干线,每个层消防箱都要有一根线。如果每层的消防设备少,两三层才设置一个防火分区,那么这一根线就得连到二层、三层。

支线,每个层消防箱有几个消防分区,就出几个回路

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-7-4 11:23 , Processed in 0.016801 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表