好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3306|回复: 0

矿物质电缆BTLY

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1535

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1535
发表于 2020-8-7 14:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

矿物质电缆BTLY是不是35平方毫米以上含35平方只能做单芯电缆, 以下的做多芯电缆,对不对请师傅们说说


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-7 14:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1285

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1285
发表于 2020-8-7 14:10:03 | 显示全部楼层

这个不一定。要看各个电缆厂家的生产工艺来定。

目前接触到的电缆厂家中,四川地区能生产的矿物电缆,150mm2以下的,能做成多芯,并保证工艺品质,并实际有项目应用。。

上海地区有的厂家能做到240mm2的多芯,项目应用情况不太清楚。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1078

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1078
发表于 2020-8-7 14:10:03 | 显示全部楼层

现在都可以做多芯的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1465

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1465
发表于 2020-8-7 14:10:03 | 显示全部楼层

是的,矿物质电缆BTLY是不是35平方毫米以上含35平方只能做单芯电缆。如果设计中写的多芯,实际中也是单芯。写法有问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-7-18 12:42 , Processed in 0.015838 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表