只需一步,快速开始
0
1341
超级版主
贵州16定额说明中‘’电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%。‘’
请教大神,电缆芯数到底如何确定?
例 1、YJV-3*10mm2 套定额是选择三芯电缆还是两芯电缆?
2、YJV-4*35 1*16mm2 套定额是按四芯电缆还是五芯电缆?
3、YJV-3*25 2*16mm2 套定额是按三芯电缆还是五芯电缆?
争议出现的原因是,是否电缆都带一根地线,且定额芯数选择是否排除地线数量来计算?
2020-07-29 17:40:54 补充
遇到一部分人理解的是电缆都带一根地线,因为定额说明中三芯是(三芯连地),实际是四芯,有一芯是地线,需扣除地线数量来确定芯数。例YJV-3*10mm2电缆按照他们理解就是定额应该按两芯的套。
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-29 17:50:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1057
YJV-3*10mm2 套定额是选择三芯电缆
YJV-4*35 1*16mm2 套定额是按五芯电缆
YJV-3*25 2*16mm2 套定额是按五芯电缆。
1468
第1条是三芯的
第2条是五芯的
第3条是五芯的
标注是几芯的就按几芯的计算,
1573
电力电缆敷设定额均按三芯 (包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm 2 以上至80Omm 2 的单芯电力电缆敷设按40Omm 2 电力电缆定额执行。截面800~100mm 2 的单芯电力电缆敷设按400mm 2 电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm 2 以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。