该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
1、市电 1#发电:当市电(1DP/1QF)和1#发电(5DP/52QF)供电时,连锁联络柜
(3DP/3QF)不能得到启动电源合闸。这时市电向负载2(2DP)供电;1#发电向
负载1(4DP)供电。当市电或1#发电任意分闸时,联络柜(3DP)自动得到启动
电压,这个时候联络柜可以合闸。市电或1#发电可以同时向负载1和负载2供电。
2、市电 2#发电:当市电(1DP/1QF)和2#发电(6DP/62QF)供电时,连锁联络柜
(3DP/3QF)不能得到启动电源合闸。这时市电向负载2(2DP)供电;2#发电向
负载1(4DP)供电。当市电或2#发电任意分闸时,联络柜(3DP)自动得到启动
电压,这个时候联络柜可以合闸。市电或2#发电可以同时向负载1和负载2供电。
3、1#发电 2#发电:当1#发电(5DP/52QF)和2#发电(6DP/61QF)供电时,连锁联
络柜(3DP/3QF)不能得到启动电源合闸。这时市电向负载2(2DP)供电;2#发
电向负载1(4DP)供电。当1#发电或2#发电任意分闸时,联络柜(3DP)自动得
到启动电压,这个时候联络柜可以合闸。1#发电或2#发电可以同时向负载1和负
载2供电。
4、通过6DP柜的万能开关控制组合:三个供电工作状态相互独立,市电和1#发电供
电工作时,2#发电的61DF和62QF不能得到启动电源因此不能合闸;市电和2#发电
(62QF)供电工作时,1#发电的52QF不能得到启动电源因此不能合闸;1#发电和
2#发电(61QF)供电工作时,1#发电的52QF不能得到启动电源因此不能合闸。此
设计完全避免三种供电方式因误操作产生供电短路。