我有个问题:连梁侧面配筋信息为c10@200,但图纸规定侧面配筋直径与间距不能小于c8@100;那侧面配筋是c10@100,还是按配筋率最高的选择c8@100?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-26 17:30:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在别墅建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1352
C10-200是连梁的配筋,不按说明的C8-100了。
1354
怎么设计给出的要求不相符呢?
找设计要准确数据
1070
不矛盾呀,规定的就是不小于C8@200,那C10@200不就是大于C8@200的吗?