豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3142|回复: 0

埋地电缆穿钢管敷设,进建筑物外墙还用再穿电缆保护管吗 难道钢管外再套一个钢管?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-7-26 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

埋地电缆穿钢管敷设,进建筑物外墙还用再穿电缆保护管吗 难道钢管外再套一个钢管?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-26 09:50:14提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2020-7-26 09:50:14 | 显示全部楼层

埋地钢管,它并不代替外墙也是有钢管,那么外墙有钢管并不是钢管外再套钢管的,这是两个不同部位的要求。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-7-26 09:50:14 | 显示全部楼层

一、电缆保护管:在电缆全程直埋(不穿管)的情况下,用到。规范规定,电缆直埋在遇到穿越马路、穿越水沟、穿越建筑物、出地面的四种情况,必须穿电缆保护管。

二、埋地电缆全程穿钢管(此钢管就是电缆保护管)敷设,就不用穿两层保护管了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-7-26 09:50:14 | 显示全部楼层

进建筑物需要有刚性或柔性套管

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 17:15 , Processed in 0.020382 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表